中国股票配资网股票配资-股票杠杆会欠钱吗-【东方资本】,杠杆爆仓会欠钱吗,股票杠杆被骗怎么追回,指南针智能炒股软件下载

  • 切換
  • 重慶豐傲科技發展有限責任公司
位置圖片您現在的位置是:首頁 > 公司新聞

重慶綜合布線對機房環境有那些要求

時間:2018-05-04 發布人:管理員

  機房的重慶綜合布線是一個大工程,機房內的環境條件會影響日后的使用和維護。機房的設備比較密集,所以要考慮溫度和濕度、塵埃、照明、噪聲和震動、電磁干擾、靜電等這些問題帶來的影響。

點擊新窗口打開大圖

  1、溫度和濕度

  溫度和濕度必須滿足計算機設備的要求。根據計算機系統對溫度和濕度的要求,可將溫度和濕度分為A、B兩級。機房可按某一級執行,也可按某些級綜合執行。所謂綜合執行,是指一個機房可按某些級執行,而不必強求一律。其他房間的溫、濕度可根據所裝設備的技術要求而定,亦可采用表中的級別。

  2、塵埃機房內的塵埃依機器要求而定,主機房內粒徑大于或等于0.5um的塵埃個數應小于或等于18000粒/cm?。

  3、照明機房在距地面0.8m處,照度不應低于3001x,基本工作間和類輔助房間不低于2001x,機房、終端室、已記錄的媒體存放間應設事故照明,其照度在距地面0.8m處不應低于5lx。主要通道及有關房間依據需要應設事故照明,其照度在距地面0.8m處不應低于11x。工作區內一般照明的均勻度(低照度與平均照度之比)不宜小于0.7。非工作區的照度不宜低于工作區平均照度的1/5。電子機房內應設置備用照明,其照度宜為一般照明的1/10。各用照明宜為一般照明的一部分。電子機房應設置疏散照明和安全出口標志燈,其照度不應低于0.51x。電子機房照明線路宜穿鋼管暗敷或在吊頂內穿鋼管明敷。大面積照明場所的燈具宜分區、分段設置開關。技術夾層內應設照明,采用單獨支路或專用配電箱(盤)供電。

  4、噪聲和震動計算機系統停機時機房內的噪聲在主機房中心處測試應小于65dB。在計算機系統停機條件下,主機房地板表面垂直及水平向的振動加速度值不應大于500mm/s。

  5、電磁干擾機房內無線電子擾場強,在頻率范圍0.15MHz~l000MHz時不大于126dB。機房內磁場干擾場強不大于800A/m。

  6、靜電主機房重慶綜合布線地面及工作臺面的靜電泄漏電阻應符合現行標準《機房用活動地板技術條件》的規定。

  主機房內絕緣體的靜電電位不應大于1kV。靜電接地可以經限流電阻及自己的連接線與接地裝置相連,限流電阻的阻值宜為1M歐姆。基本工作間不用活動地板時,可鋪設導靜電地面。導靜電地面可采用導電膠與建筑地面粘牢,其導電性能應長期穩定,且不易發塵。

  主機房重慶綜合布線內采用的活動地板可由鋼、鋁或其他阻燃性材料制成。活動地板表面應是導靜電的,嚴禁暴露金屬部分。單元活動地板的系統電阻應符合現行標準《機房用活動地板技術條件》的規定。主機房內的工作臺面及座椅墊套材料重慶綜合布線應是導靜電的。主機房內的導體必須與大地可靠連接,不得有對地絕緣的孤立導體。導靜電地面、活動地板、工作臺面和座椅墊套必須進行靜電接地。

  靜電接地的連接線應有足夠的機械強度和化學穩定性。導靜電地面和臺面采用導電膠與接地導體粘接時,其接觸面積不宜小于l0cm。建議機房使用活動地板。活動地板的規格、性能應符合《防靜電活動地板通用規范》(SJ/T10796-2001)的規定。活動地板按支撐方式分為四周支承式和四角支承式。四周支承式活動地板由地板、支撐、橫梁、緩沖墊等組成。四角支承式活動地板由地板、支撐、緩沖墊等組成。