消防弱電知識
時間:2016-04-07 發布人:管理員
弱電一般是指直流電路或音頻、視頻線路、網絡線路、電話線路,直流電壓一般在36V以內。家用電器中的電話、電腦、電視機的信號輸入(有線電視線路)、音響設備(輸出端線路)等用電器均為弱電電氣設備。今日,豐傲和大家共同探討消防弱電知識。
建筑中的弱電主要有兩類:一類是規定的安全電壓等級及控制電壓等低電壓電能,有交流與直流之分。
智能化系統為建筑設備監控系統(BA)、安全防范系統(SA)、通訊網絡系統(CA)、辦公自動化系統(OA)、火災自動報警及消防聯動(FA)等系統-即我們常說的5A系統,以集中監視、控制和管理為目的構成的綜合系統;家庭內各種數據采集、控制、管理及通訊的控制或網絡系統等線路,則稱為智能化線路(也就是家庭裝修中所說的弱電)。
有關消防弱電知識
設計一般包括:火災報警主機柜及聯動控制柜的擺放位置、各種線路進線方式(多少根電纜,線槽還是穿管);報警主機電源容量需要確認、是否使用UPS不間斷電源,如有要設計擺放位置、接線方式和電源容量等;是否設置了CRT系統(顯示器),如有需要上位機一臺,相應的電源接口、和消防主機的接線(一般一根電纜即可);還有空調或排風系統電源是否設置也要考慮。
一、消防控制室主要用于安裝消防控制設備,對系統送風排煙、消防水泵啟停及運行狀況顯示、非消防電源的強制切換、消防電梯的運行、普通電梯的迫降、其他滅火系統的啟停及運行狀況、火災報警及遠程啟泵按鈕所在樓層、火警廣播、防火卷簾的運行等。( 消防控制室宜設在高層建筑的首層或地下一層。火災自動報警系統 ,建筑消防設施指建(構)筑物內設置的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統等用于防范和撲救建(構)筑物火災的設備設施的總稱。常用的有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統、干粉滅火系統、防煙排煙系統、安全疏散系統等。)
二、控制線和信號線一般用屏蔽雙絞線RVS2×1.5,可以防止干擾。 電源線,低壓比如24伏用BV線或者KVV2×1.5的線就可以。 煙感、手報的與主機連接通訊的線路要用控制線,供電的線要用電源線。 水泵看是如何控制,低壓控制用24伏電源線,直拉線高壓的要看具體設計,例如直流110伏可以用2.5非雙絞的。 補充:控制系統的電壓和控制專用的電壓相差不多,但抗干擾能力要求高.電源線用控制線是沒有問題的,但一般考慮成本和使用的頻繁性會分別使用電纜. 直接反饋到主機報警或驅動模塊設備動作的通訊線路不論怎么稱呼都屬于控制線,聲光和廣播是通過模塊動作后接通電源或音頻信號,所以使用時打開模塊動作的是控制線,模塊動作后經過模塊給到設備的是電源或音頻線.
三、
1、信號線:一般為阻燃/耐火紅藍雙絞軟線(紅正藍負),感煙探測器、感溫探測器手動報警按鈕信號模塊及等連在信號線上。如水流指示器、報警閥、防火閥、快速放氣閥等通過信號模塊連在信號線上和報警主機連接。
2、電源線:一般為阻燃/耐火紅黑雙絞軟線或阻燃BV硬線(紅正黑負),控制模塊即需要連接信號線也需要連接電源線。報警警鈴如帶地址直接接信號線線和電源線。如不帶地址需通過控制輸出模塊連接信號線電源線上。如補風閥、排煙閥、電動閥、電動排煙口、送風機、補風機、排煙風機、空壓機控制及強切非消防電源、電梯通過控制模塊和信號線及電源線和報警主機連接。
3、硬拉線:一些設備需要由消防控制室通過多線手動控制盤直接控制,如消防泵、噴淋泵、補風機、排煙風機等一般根據設備廠家不同一般為6/4芯護套電纜或6/4根阻燃BV硬線. 一般用BV硬線可用各種顏色區分開
4、廣播線:一般用阻燃/耐火紅黑雙絞軟線,(紅正黑負)用于消防控制室消防廣播主機和廣播音箱的連接.
5、電話線:一般為白色阻燃平行軟線,用于消防控制室電話主機和消防電話及電話插孔的連接
智能建筑的弱電系統,是智能建筑中智能化群體的基本成員,也是智能建筑的關鍵組成部分,并且是建筑電氣專業人員日常工作的主要對象。70年代以前的弱電設計,只有電話與廣播設計,而到了80年代以后,在它的內容中增加了消防報警與聯動控制、共用天線、保安監視、空調DDC控制等。弱電設計的設計內容在一步步擴大、擴展,技術越來越新,工作量也越來越大,
智能化大廈弱電系統一般包括以下幾個分系統:樓宇自動化管理分系統(BAS)、消防自動報警分系統(FAS)、安保監控分系統(CCTV)、衛星接收及有線電視分系統(CATV)、地下車庫管理分系統(CPS)、公共廣播及緊急廣播分系統(PAS)、程控交換機分系統(PABX)、結構化綜合布線系統(PDS)在樓宇自動化管理分系統中往往包含出入口控制分系統及防盜報警分系統。 智能化大廈各個分系統為大廈提供了各類機電設備的監控管理,為大廈用戶創造了安全、健康、舒適宜人并且能提高工作效率的辦公環境,提供了現代化的通訊手段與辦公條件,滿足了多種用戶對不同環境、功能的要求。以上是吉屋小編整理的有關消防弱電知識的資料,今日與大家分享,希望在您的生活中能有所幫助。